sj008 2012-11-22 19:40:57 | 河南省 土建 | 6462查看 10回答
套过综合脚手架了,还要单独再套一个独立柱脚手架吗?
套过综合脚手架了,还要单独再套一个独立柱脚手架吗? 1、我这是框架结构的厂房,有很多独立柱,请问:综合脚手架套完,还要套独立柱脚手架吗? 2、层高5米的时候是不是要增加一个满堂脚手架?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 综合脚手架已包括独立柱脚手架在内,不能再套独立柱脚手架定额子目。 2. 层高5米室内天棚装饰应该套满堂脚手架基本层定额子目。
2012-11-22 22:33:29
-
结构主体套用综合脚手架后就不再套其他脚手架了,但综合脚手架不包含基础脚手架,所以你的基础部分要根据实际施工方式套用合适的架子。像你说的是独立基础,如果光有框架柱,应该是套用双排脚手架。如果框架柱之间有很多连系梁,可以考虑再增加一个满堂架。这三个架子就足够了。 另外,主体上部如果有房间单独吊顶,那还需要再套一个满堂架,以满足吊顶需求。
2012-11-22 20:14:12
-
1;你这是单层工业厂房,就按单层工业厂房套综合脚手架定额子目,独立柱不能再套脚手架,因为综合架已包含了这些工程内容, 2;是否要套满堂脚手架,要看该厂房是否要做天棚,并且是在层高超过3.6米以上才能读取。
2012-11-23 03:38:18
-
1、我这是框架结构的厂房,有很多独立柱,请问:综合脚手架套完,还要套独立柱脚手架吗? 一般是套完综合脚手架后,不再套独立柱脚手架的。 2、层高5米的时候是不是要增加一个满堂脚手架? 层高超过5米的时候按相应的综合脚手架乘上系数,系数按当地定额的规定。
2012-11-23 07:42:40
-
套过综合脚手架了,还要单独再套一个独立柱脚手架吗? 1、我这是框架结构的厂房,有很多独立柱,请问:综合脚手架套完,还要套独立柱脚手架吗?—如果不是装修就不能再套独立柱脚手架了。 2、层高5米的时候是不是要增加一个满堂脚手架?—是的应该计取满堂脚手架超高费。 另外,综合脚手架仅是主体结构和二次结构的费用,工程的装饰装修所需脚手架费用还需计取。
2012-11-23 07:47:35
-
套过综合脚手架了,还要单独再套一个独立柱脚手架吗? 1、我这是框架结构的厂房,有很多独立柱,请问:综合脚手架套完,还要套独立柱脚手架吗? 2、层高5米的时候是不是要增加一个满堂脚手架? 答复;1、你套了综合脚手架再不能套单项脚手架的。 2、是要增加满堂脚手架的,要根据你当地要求增加多少的
2012-11-23 08:17:53
-
要看独立柱的位置,如果在综合脚手架范围内,肯定不能,如果在综合外,可以考虑
2012-11-23 09:02:54
-
支持楼上几种说法
2012-11-23 10:14:27
-
即然是综合脚手架就包括了建筑内的所有脚手架(包括墙棚抹灰),满堂脚手架只有发生了装修工程时才发生的
2012-11-23 10:36:46
-
1、综合脚手架中已经包含了钢筋混凝土框架(剪)脚手架,不需要再套独立柱脚手架了。 2、高度超过3.6m的天棚或者吊顶装饰,另套满堂脚手架。
2012-11-23 10:29:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看