取名字好纠结 2012-11-23 09:06:56 | 湖北省 云翻样 | 1183查看 2回答
非框架梁底部钢筋锚固问题
11G101-1图集中底部钢筋锚固为12d,当底部为光面圆钢的时候为15d.改梁为三级16带肋钢筋,怎么也是15d。再按照03G101-1中提到的底部钢筋锚固要大于250mm,就按软件中的15d=15*16=240也不符合的。这种情况是怎么回事的,大家看图的!问题补充:搞忘了该段就是悬挑梁的,按照悬挑挑梁的节点,底部钢筋锚固为12d。软件中却不是
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:首先你的梁外侧没有支座。形成了悬挑梁,悬挑梁的底筋锚固是15D。处理方法是添加支座。另外你说的03图集中要求最小锚固长度不小于250,这个要求是用于不是构造锚固要求的所有构件。非框架梁的底筋、悬挑梁根部的底筋、板的底筋都是按构造要求锚固的所以不要考虑按250了。
2012-11-23 11:07:16
-
软件计算没有錯,是因为该梁有一端没有设置支座,你截图中的跨为0跨,软件是按照悬挑梁的下部钢筋计算的。重新设置支座,再汇总计算就对了。
2012-11-23 09:18:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看