LIFENYING 2012-11-24 22:56:18 | 山西省 安装 | 8393查看 5回答
电气工程中SPD套什么定额
配电箱里SPD/40KA/LMOX
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为 “避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD 按用途分为⑴电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。⑵信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。 所以如果单独安装需要单独套定额的话应该执行“避雷器”定额子目,若设备内已安装好就不应再单独套此器件安装定额。
2012-11-26 08:58:30
-
SPD/40KA/LMOX是电源避雷器。如果成套配电箱配置了避雷器就不用单独套用定额,如果没有配置需要单独安装就套用模块安装定额子目。
2012-11-25 06:36:54
-
成套配电箱内的设备不用单独套。只套配电箱子目
2012-11-25 08:55:51
-
SPD/40KA/LMOX是电源避雷器(俗话说:浪涌)。 如果成套配电箱配置了避雷器就不用单独套用定额, 如果没有配置需要单独安装就套用电气分册配电装置中的避雷器子目。
2012-11-25 10:51:59
-
你应该有套了防雷装置 所以不用单独套
2012-11-25 20:28:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看