26****@qq.com 2012-11-25 09:53:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 939查看 5回答
标准层框架梁与砌体墙的扣减
标准层框梁与墙平行,同厚,框梁高度1000mm,顶标高为层顶标高+0.5。为什么软件算量只扣减墙在本层的高度0.5, 而不扣减在上一层的0.5?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那是因为你梁顶标高+0.5,而墙标高没加,所以才会只扣本层的0.5高度体积。 如图1,当墙只布置到层顶,只扣本层梁高0.5的体积 如图2,布置到层顶+0.5,就扣全部梁的体积了。
2012-11-25 10:16:06
-
软件计算没有问题。因为本层中梁是布置在楼板处的,下部悬挂0.5,故算砌体时会扣0.5;上面的楼层中结构平面与楼层平面的位置皆有该梁,结平位置时高出结平0.5的,楼板位置是低于楼层标高0.5的,故该部位才会同时扣0.5+0.5 .具体得看梁的分布情况,软件会实现自动扣减。
2012-11-25 10:40:50
-
你检查一下设置的底标高和顶标高,软件是按你设置的高度计算,如果与梁是重叠,那么还会扣减被梁所点的体积。
2012-11-25 10:01:21
-
在标准层,其实只有一个楼层,计算的时候,算完一层再乘以层数来计算的~ 所以标准层之间是没有办法扣减的,您可以把标准层拆分了,这样就可以了扣减了~ 如果工程不是特别大最好不要用标准层来处理~
2012-11-26 19:59:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看