14****@qq.com 2012-11-26 13:57:35 | 浙江省 安装 | 7281查看 7回答
灯具线BV2*2.5+BVR2.5的量如何计算
如果灯具线是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面图上有标注3,量出BV线的量后乘以3后还要不要再乘以2,另外是不是BV的线就是BVR线的量的2倍呢,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BV2*2.5+BVR2.5的电线是表示3根电线,其中有2根电线型号为BV线,一根型号为BVR电线,你在计算长度时,分别乘以2和1就行。比方说:你在图纸中量取一根标注为3根,长度为2米,那么BV导线计算长度为2*2=4米,BVR导线为2*1=2米。
2012-11-26 14:15:41
-
计算出来的线按BV2.5的数量乘以2,BVR2.5的线按一根考虑
2012-11-26 14:04:08
-
海鸥的回答完全支持,BVR2.5是接地线。
2012-11-26 14:19:46
-
BV2*2.5+BVR2.5的电线是表示3根电线,其中有2根电线型号为BV线,一根型号为BVR电线 。
2012-11-26 14:42:17
-
是的,需要乘以3和2的。
2012-11-26 14:04:14
-
如果灯具线是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面图上有标注3,量出BV线的量后乘以3后还要不要再乘以2,另外是不是BV的线就是BVR线的量的2倍呢,谢谢 答:BV的乘以2,BVR的乘以1
2012-11-26 15:06:07
-
BV2*2.5+BVR2.5的电线是表示3根电线,其中有2根电线型号为BV线,一根型号为BVR电线,你在计算长度时,分别乘以2和1就行。 电线和电缆的区别是,电线计量的时候才去单根计量,而电缆是算一组的,你单根分别*系数就好。
2012-11-26 16:02:03
-
如果灯具线是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面图上有标注4那么量该如何算
如果灯具线是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面图上有标注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量该如何算
-
系统图回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面图上这里是4根
系统图回路是BV-2*2.5+BVR2.5,平面图上这里是4根,那这里是BV4*2.5+BVR2.5还是BV3*2.5+BVR2.5呀
-
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地线,那这根线到底是BV线还是BVR线
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地线,那这根PE线到底是BV线还是BVR线,谢谢老师的指教,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看