55****@qq.com 2012-11-26 19:02:23 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 457查看 4回答
剪力墙的问题
剪力墙身画到暗柱边跟完全画到包住暗柱,剪力墙出来的钢筋量是不是一样的。还有GGJ钢筋软件能不能用于钢筋下料?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,剪力墙画到暗柱边和画到暗柱的中心点的钢筋量是不一样的,根据11G规则,外层的钢筋是连续通过,内测的钢筋不计算弯折的。所以你如果画到暗柱的边的话,钢筋的计算方式是错误的!你试着画这两种到暗柱边,和暗柱的中心,汇总计算,查看钢筋三维,就能一次性看明白了!
2012-11-27 09:47:10
-
在画剪力墙与暗柱时,为图省事,有些人把暗柱的插入点(暗柱中点)放在了剪力墙端边线中点,或画剪力墙时象画砌体墙一样,把剪力墙画到暗柱的中点(或内边线中点)。这样的画法,使暗柱一部分在剪力墙内一部分在剪力墙外。一般情况下这种布置方法对剪力墙与暗柱的钢筋计算是没有影响的,但对框架梁或圈梁的钢筋计算影响就大了。所以应该剪力墙俩端和暗柱相交的位置是一样的
2012-11-27 10:06:38
-
剪力墙身画到暗柱边跟完全画到包住暗柱,剪力墙出来的钢筋量是一样的。
2012-11-26 20:02:13
-
1、建议楼主先布置剪力墙,然后布置节点柱,再布置门、洞口暗柱 2、在任何情况下布置,都要布置到暗柱的插入点,才能保证墙体钢筋更准确
2012-11-27 01:22:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看