• 关于LL的疑问

    1.连梁一定是在剪力墙的门窗洞口上吗?是紧挨着门窗洞口上部吗? 2.若LL在剪力墙上,而LL下面没有门窗,那此时LL是按什么计算,是按连梁计算,还是按框架梁计算? 3.LL里面的抗扭或构造侧面纵筋一般怎么处理,在软件里面无法输入,只能输入一般的侧面纵筋?

    问题补充:4.还有就是连梁有原位标注时怎么办?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、连梁就是在剪力墙的门窗洞口上方,紧挨着门窗洞口上部。 2、还是按连梁计算。 3、按腰筋输入。

    2012-11-27 17:58:32 

  • 同意上楼所说!

    2012-11-27 18:06:56 

  • 怎么说呢,即使下面是门窗洞口的LL也不一定是连梁。现在的设计人员专业知识掌握的不扎实,把本来是楼层框架梁的梁也定义成LL,或者干脆下面根本没有洞口的梁也定义成LL,让我们造价人员不知所措。 规范明确规定LL具有跨度小,截面大的特点,好像是跨高比小于5吧,我记得,你百度搜索一下“连梁”,会有明确的定义。但是你说我们算量的时候怎么办呢?连梁的钢筋锚固与框架梁有明显的差异,混凝土以及模板都大不相同,框架梁属于单梁连续梁范畴,连梁则与同层剪力墙的混凝土一致,模板也要套用混凝土墙模板。我们在画图的时候难道还得一根一根去区分哪些是“真连梁”?哪些是“假连梁”?我在做造价的时候,只要是图纸标的是LL,我一律当着连梁处理,一旦出了什么问题,就推脱是设计人员的问题!哈哈!这里,自己心里有数就行,无论用什么梁处理,对整个工程总造价不会出现致命性的错误。要是真认真一点,那就根据规范去区分框架梁和连梁分别定义绘制吧,这样会准确一些。 至于你说的腰筋的问题,用侧面纵筋处理吧。

    2012-11-27 18:35:00 

  • 同意汤军的回答。

    2012-11-27 19:17:23 

  • 1.连梁其实是两个构件之间过度的一个加强构件,它比框架梁受力小,但是比砼墙体大,一般设置在门窗洞口及砼墙体之内,或者两个构件之间起着联系加强作用(基本上是替代墙体连续作用)。2.定额里面有连梁项目可以套价。3.可以按腰筋输入。4.如果连梁有原位标注时,可按一般梁(非框架梁)设置即可,

    2012-11-27 23:09:29 

  • 支持楼上说法··

    2012-11-27 22:15:11 