jxfzjm007 2012-11-27 22:02:29 | 江西省 安装 | 2496查看 7回答
应急照明同一回路
如图应急照明同一回路,是否走两条一样的线路?计算两条线路的工程量?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
此系统类似 消防应急照明强制点亮回路,设计粗糙。 同一回路 系统图为了区分应急电源与常规电源,分开列回路信息。应该是同一跟管线中敷设相应线型的电线。 接线原理图公供参考。
2012-11-28 11:27:38
-
同一回路,代表各线路始发点到终点一致,此图中,表示同意始发点到终点,设置2根KBG20的管子,里面分别穿3*2.5 1*2.5的线即可。
2012-11-28 12:39:31
-
我也遇到过这样的问题,但是图纸上都会注明共管敷设,我所理解的应该是一根KBG20的管,然后里面穿相当于ZRBV-4*2.5的线,不知道这样计算正确不?
2012-11-28 13:51:30
-
你剪切的图纸不够完整,无法正确回答你
2012-11-27 22:47:56
-
根据以上系统图看应该是的一个回路预留2根KBG管,管内分别穿2根导线,每个回路有2只开关控制。
2012-11-28 07:24:23
-
从你切的系统图上看,同一回路上注明的是两根KBG20的管,CC/WC说明这个同一回路得计算两条线路工程量。。再者这两根线布线也是不一样的 走2根线
2012-11-28 10:07:03
-
是同用一根管
2012-11-28 08:21:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看