缘分 2012-11-28 07:42:04 | 河北省 安装 | 1415查看 4回答
he河北电气定额控制电缆头制安及端子板接线问题
请问河北定额中控制电缆头制安套项中,安装材料分析没有端子的材料,那么套用电缆头制安后还用再套有端子接线项目吗?,端子板接线可以用于控制电缆项目吗? 请问控制电缆头制安包括其与设备端子板连接吗?如果不包括,套控制电缆头制安,再套端子板接线对否。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳控制电缆制作安装材料里包含了铜接线端子DT-16mm2。子目工作内容有校接线这一项,你看一下河北2008全国统一安装定额2-692.所有不用再要接线端子的钱了。
2012-11-29 10:14:19
-
我们这边套了电缆头制作安装就不套端子了
2012-11-28 10:03:06
-
1:电缆头和端子两个只能套一个。 2:如果是中间头的话,一般16mm2以下是不套中间头的,可以套端子。 3:如果是终端头的话,就按照电缆型号,做法,敷设位置套取相应的终端头,不另套端子项目
2012-11-28 10:39:43
-
电缆头和端子只能套一个定额,一般套电缆头制作。
2012-11-28 08:20:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看