• 柱边柱和角柱问题

    屋顶层自动识别角柱后汇总计算,查看钢筋量,发现柱外侧纵筋锚固为12d,图集上也没有这种构造(见图)。还有就是自动识别后有部分柱子没有识别成角柱没有变颜色,怎么局部修改。再就是不是屋顶层的角柱和边柱怎么按照图集中角柱和边柱的钢筋构造进行修改?大家间附图的

    外侧纵筋

    查看钢筋量

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱外侧纵筋锚固为12d,是因为这个柱没有被识别成边角柱。 自动识别后有部分柱子没有识别成角柱没有变颜色,怎么局部修改? 可以直接在柱属性编辑器里把柱类型一栏输入边角柱就行了。 不是顶层的边角柱不需要修改,在中间楼层边角柱的锚固和中柱一样。如果中间层柱子需要封顶,就在柱纵筋信息前面加上*号,表示在本层锚固。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-11-30 09:22:33 

  • 首先判断是否为顶层,然后选自动辩别边柱或角柱,如果还是没有识别可以在构件属性中改为边柱或角柱!

    2012-11-30 16:10:26 