xiaoniao 2012-11-30 16:20:18 | 河北省 其他专业 | 2180查看 3回答
基础梁箍筋问题
基础梁在柱支座两边的箍筋直径不同时,支座节点范围内的箍筋按哪种设置 11G101-3 p72 图集上说节点按梁端第一种箍筋增加设置(不计入总道数) 不明白什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁在柱支座两边的箍筋直径不同时,支座节点范围内的箍筋按哪种设置? 按支座中心线分。 11G101-3 p72 图集上说节点按梁端第一种箍筋增加设置(不计入总道数),意思是节点区箍筋的设置范围不纳入梁端第一种箍筋的范围,是另外增加的。
2012-12-01 10:08:30
-
梁一般都是以柱为支座的,梁的箍筋计算从柱边开始的,所以箍筋的个数不包含支座内的箍筋个数,支座内的箍筋型号同第一种箍筋型号
2012-11-30 16:36:49
-
1、基础梁是不能以柱或墙为支座的,它们都在是基础生根的,所以支座的钢筋,就不需要考虑是按哪种钢筋的问题 2、既然不以柱为支座,按基础梁箍筋起起是按距柱端的50来布置的,节点区的箍筋不算在基础梁的箍筋范围内
2012-11-30 16:51:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看