大狗 2012-11-30 16:43:35 | 河北省 土建 | 2663查看 4回答
筋砼剪力墙钢板止水带处的水平施工缝纯水泥浆接浆层需要套定额否
钢筋砼剪力墙钢板止水带处的水平施工缝,设计要求: 表面凿毛、冲洗干净、充分润湿10~15厚1:1纯水泥浆接浆层 走河北省2008定额,这个水泥浆接浆层 需要套定额否?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖向构件比如柱和墙,定额中本身有水泥砂浆就是为了接槎用的,定额中已考虑,所以不用再套定额。
2012-11-30 16:57:59
-
混凝土剪力墙定额内已考虑了每层接缝用的水泥砂浆用量,不用单独计算。
2012-11-30 20:06:24
-
你所说的10~15厚1:1纯水泥浆接浆层不用单独计取费用,定额混凝土浇筑子目已经综合考虑了这部分费用。
2012-11-30 17:15:37
-
这个不用再套定额了
2012-11-30 16:49:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看