• kl、wkl中间支座纵向钢筋构造

    03G101-1第61页④、⑤节点构造类型相似:中间支座左右两跨梁上下错开。问题有: 1、④节点(适用条件是:c / hc>1/6 ),左右两跨梁高一致,但下部钢筋弯锚长度未注明,是否应为15d,? 2、⑤节点(适用条件是:c / (hc-50)≤1/6 ),左右梁跨梁高是否一致(未注明)? 3、若c / (hc-50)>1/6且c / hc≤1/6时,应如何配筋?

    构造类

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按15d算。 2、左右梁跨高度不一定是一样的,如果右侧梁底高于左侧梁底,下部配筋左右调换一下就行了。 3、若c / (hc-50)>1/6且c / hc≤1/6时,应如何配筋?,这种情况太少了,但可以根据c / hc>1/6时配筋,其实当c / (hc-50)≤1/6时,也可以按c / hc>1/6 是配筋。