kid813 2013-12-16 09:37:29 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 647查看 4回答
板配筋问题
1.板配筋图下方说明写着“未注明支座筋为C8@200"这个支座筋是什么?负筋么? 2.说明写着:”屋面现浇板版面设置温度应力筋A6@200,与板面钢筋按照300搭接设置“ 这句话怎么操作?温度应力筋是在哪里设置的,板面300搭接怎么设置?详细说下操作步骤。新手还没遇到过这个温度筋。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
问题一答 支座筋就是板负筋,分为板端部支座钢筋和中间支座负筋。未标注就是在图纸上,没有标注的板的支座钢筋都是c82200. 问题2答,板温度钢筋在我截图位置去设置就可以。
2013-12-16 10:00:40
-
1、图中没有注明的支座筋就是 楼板的 负筋。
2、屋面板 除支座负筋以为 无负筋 的区域设置 温度筋为 a6-200,温度筋的定义在 楼板 主筋中定义,钢筋类别改为负筋。与板的负筋搭接300.在 计算设置中输入。看截图。
2013-12-16 09:59:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看