• 请教图集中原位标注的钢筋是否通长

    您回答了我这个问题 但还有疑问 如果中间跨也伸入左右跨三分之一 那和左右跨的三分之一长的负筋不是重复了吗

    问题补充://www.keyiyuexin.com/question/gimq/detail?__QuestionID=879883 就是这个问题

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 中间跨的钢筋和左右跨的支座筋是一根钢筋,它们没有断开。如下图:

    通长

    2012-12-04 14:59:14 

  • 以上几位的跟帖让楼主不能快速理解 1、先说钢筋配筋的原则是:能通则通,也就是说能贯通的钢筋就不需要进行弯折锚固,或者是断开 2、图示KL7梁的中间小跨的轴距小于相邻跨的1/3净跨,相邻跨指的是中间跨的右侧跨或左侧跨 3、因为左侧梁净跨与右侧梁净跨的1/3长度均大于中间梁的轴跨长度,在遵循能通则通的原则下,中间跨的梁上部跨中原位标注6C25 4/2 ,除去上部贯通整条梁的2C25外,上部加筋2C25需要贯通伸入左侧跨和右侧跨各1/3长,上部二排加筋2C25需要贯通伸入左侧跨和右侧跨各1/4长 4、楼主不清楚可以追问,【【哎 连点表示都没有哦】】 5、见下图

    伸入

    2012-12-05 04:26:30 

  • 华勇工作室的老师在回答得很正确,而且结合了图示解释,特别是梁的上部钢筋必须遵循能通则通的原则

    2012-12-05 07:45:09 