• 钢筋布置问题

    怎么将钢筋布置和下面一样啊(请注意角筋旁的4跟钢筋) 求指导。最好详细的

    角筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、楼主需要知道该柱的上下层关系,如果该角部加强筋是贯通整个楼层,那就不必担心,4角加强筋完全可以放置在侧面,因为在实际安装应用时,加强筋是不参与柱筋纵筋的整体排距,只是距离角部纵筋5cm净空,所以在相邻位置进行变通,不会影响计算结果,已经柱筋的封顶 2、L柱中部的6B14,可以采用柱编辑进行布置 3、可能由于版本的不同,柱编辑可能有点麻烦

    请注意

    2012-12-04 17:00:56 

  • 建议截面编辑设置

    2012-12-04 15:33:39 

  • 你可以多布置纵筋,要等分距离,然后把多余的删除

    答疑解惑

    2012-12-04 15:45:35 

  • 新建参数化暗柱然后进入截面编辑如图,慢慢来你可以的。 点击放大。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-12-04 16:06:14 

  • 其实你可以正常布置钢筋信息,先不用管那四根纵筋,等布置汇总后,再纵筋的根数添加4根即可。 怎么添加4根》??? 你汇总后点击钢筋编辑公式,根数修改下就可以了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    角筋

    2012-12-04 16:06:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!