建群 2012-12-05 16:52:35 | 河南省 土建算量GCL2013 | 990查看 3回答
轴网设置错误
在建立轴网的时候C、D之间轴距设置错误,但是发现的时候柱和梁已经画完了,轴距通过轴距修改就可以了,但是梁和柱 是删除重画,还是另有办法?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱梁可以采用块拉伸功能
2012-12-05 17:08:16
-
修改轴距后用选择D轴以上的柱子,用移动的功能使之移动到设计的位置即可;梁同样选择D轴以上的梁移动到位,然后用延伸的功能将Y向歌轴线的梁按设计延伸到设计的位置即可。也可以删除重画。
2012-12-06 12:12:08
-
拿柱子为例:如果柱子的标高属性都是绝对标高,及柱顶标高为层顶标高,柱底标高为层底标高。且每层柱相同。可以做如下操作: 1、在首层新建一个柱构件,命名为“修改柱”(名称自己定,不与其他柱子重复就行),将其截面属性改为想要的属性。 2、将需要移动的柱子移到正确的位置,选中后右键修改图元名称为“修改柱”。 3、复制“修改柱”到其他楼层。再到其他楼层框选删除错误的柱子即可。
2012-12-06 17:25:43