85****@qq.com 2013-12-13 14:10:21 | 湖南省 云翻样 | 556查看 6回答
求助,请高手帮看看变截面柱子钢筋超出问题
如图,在同一层内,下面的柱子是800*800 20b25,上面柱子是800*300 4b20 8b16,为什么计算后,下层柱子的钢筋会超出柱顶,有“上层露出长度”不符合实际,请教如何解决
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里只要上层有柱子主筋就会露出上层去。如果不想让柱子的主筋露出上层,在下层定义的主筋前加上*。
2013-12-13 14:16:07
-
检查设置,自动识别变截面一项,这里设置好了,一般就没得问题了,如果还是不行,请参照上一回答,手动修改下
2013-12-13 14:22:45
-
您可以在我给您截图的位置看一下
2013-12-13 15:51:29
-
赞同3楼的说法
2013-12-13 15:52:14
-
只要你不把柱子的钢筋用属性中的全部纵筋输入,就不会出现你这个现象,截图是分层画或同层画,柱子的纵筋都是自动锚固的。【把下面的柱子(先选中再修改)其它属性中插筋锚固修改为纵筋锚固,然后汇总计算,就可以了】。
2013-12-13 14:40:30
-
不同意3楼的说法,楼主明显是在角筋、B边筋和H边筋中输入的,但是就出现了这种情况。自己建了个柱子,在全部纵筋中输入,汇总后钢筋信息显示“全部纵筋”,而不是像楼主一样显示“角筋”和“边筋”。
2018-12-25 11:00:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看