feng_xuhui 2012-12-06 21:08:24 | 北京市 土建 | 427查看 1回答
您好:请问墙柱加密区与搭接区同时存在么?
工程为剪力墙结构,墙柱箍筋计算公式:(1.2*2*35*d+500)/min(5d,100)....,审计单位要求去掉公式中的500,不知是否应该?请教。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该去掉。不需要加这个500的
2012-12-06 21:41:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看