摩托车大侠 2012-12-06 21:42:48 | 湖北省 土建 | 1534查看 3回答
湖北地区 框剪结构 植筋和砌体加筋
框剪结构的房子 在主体完工后,开始砌砖墙 砖墙内部放入拉结筋 套取砌体加筋的定额 如果拉筋筋不好预埋,遇到剪力墙或者框架柱的时候 需要将拉结筋植入墙中,那么就套取房修建筑工程中, 1-649 混凝土内植筋(生筋锚固) 混凝土内植圆钢筋 (φ8mm以内) 定额 该定额是按照m计算的, 这里的m是否指锚入构件中的长度? 砌体加筋和植筋的定额 都必须得套取 请问我的理解是否正确???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳植钢筋这个是不能单独套子目的,定额中砌体加筋是含预埋拉结钢筋的费用的,M是指植入构件中的钢筋长度
2012-12-07 19:42:16
-
砌体加筋和植筋是两个概念,砌体加筋主要用于抗震,植筋主要是用于后置预埋件,植筋都是按根数计取的
2012-12-07 08:59:33
-
砌体加筋的植筋和1—649的植筋是完全不同的两个概念,如果湖北定额没有砌体加筋的植筋子目,给你截图你可以根据当地定额的人材机编制补充定额子目。希望对你有所帮助。
2012-12-07 09:15:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看