陈冲 2012-12-08 11:53:13 | 北京市 安装 | 4119查看 3回答
桥架边上装接线盒有没有什么依据
我这里的配线室跳跃式的配线也就是一个回路分两路每隔一个回路是一路我想问一下这样接线的话能否在乔家边上加装一个接线盒来接线然后在走桥架分到另一支路这样做有没有什么依据没有
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老顽童 很专业 回答很精辟。
2012-12-08 14:09:14
-
已采纳在电气工程中的桥架内布线时,当有线路中桥架中途需要分支、分线出线时,根据施工施工验收规范是不允许中桥架即线槽内进行导线接头的,因此在桥架中途需要分支或分线出线时,必须在桥架外侧增加设置安装分接线盒。所设置增加安装的分接线盒应该据实计算工程量并套项。
2012-12-08 12:02:23
-
已采纳一般应该是配管加接线盒。没有你说的那种作法。
2012-12-08 21:52:47
-
就是我桥架里面已经计算了管线了 但是现在图纸有点改动 桥架位置偏移一点点 有什
2021-09-07 13:26:46 补充在千赢官网首页登录入口安装算量软件内 有没有什么办法将已经算好的桥架及其桥架内的线缆,一并移动 里面的线缆不会因为桥架移动而丢失呢?
-
壁灯、插座、疏散指示、应急照明一般设置为可连多立管,这个有规范或者图集支撑吗?
壁灯、插座、疏散指示、应急照明一般设置为可连多立管,但是复审说可以在顶板、底板上增加接线盒,到末端点位均为单立管,有没有可以作为官方反驳的依据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看