广广广广广广广 2012-12-10 11:23:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4888查看 3回答
板角放射筋长度及根数
结构总说明有说----楼、屋面悬臂板的阳角处,板面应设置反射形钢筋,其直径及1/2悬臂跨度处间距同悬臂板受力钢筋(详图六)。 此处板在梁跨内,是否用上述的悬臂板配筋布置放射筋? 如果是,每单根放射筋长度是否为【2300+(2300^2+1100^2)^0.5】?根数是多少,如何确定的?抑或按照11图集103页(下图)【(2300^2+1100^2)^0.5+31d】? 如果不是,如何确定此处放射筋长度及根数? 另,此处是否需要放射筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、按照截图示意,墙转角处有放射筋示意,但是相邻的小板厚度及标高一致的话,就不应该有放射筋,而是两板上部面筋拉通 2、转角示意的放射筋是设计意图吗? 3、需要提供板的总说明与本页的具体说明 4、可以按照下面的排布图进行计算根数,至于是弯锚还是延伸锚入,不能断定
2012-12-10 15:01:32
-
您好,您咨询的该问题目前软件可以使用放射筋布置!至于布置多少根及其长度,该问题请仔细查阅图纸布置!
2012-12-13 09:04:39
-
建议按图六说明设置,根数看图是5根(但建议查看说明应有规定)
2012-12-10 13:31:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看