liuhj 2014-04-30 13:57:25 | 安装算量GQI | 781查看 1回答
为什么电线的工程量多4倍?
布置的竖向跨层立管,总工程量一共有200多米,为什么汇总计算查看线的工程量却有1000多米?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:查看布置的配管里面的导线规格型号,立管里面穿的线是BV-4*2.5的线,配管如果在电线导管界面新建,线的工程量软件会自动乘以线的根数,所以计算出来的线的工程量才是管的4倍。
解决方案1:如果要出单根线的工程量,就在绘图输入界面,选中那个管线,在属性编辑器里面修改成BV-1*2.5再重新汇总计算即可。
解决方案2:在电缆导管界面新建,软件会把4认为是芯数,在计算工程量的时候不会乘以4。
2014-04-30 13:57:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看