50****@qq.com 2012-12-11 21:57:32 | 湖北省 云翻样 | 2159查看 1回答
筏板基础钢筋下料长度超过模数设置
GFY2012中,钢筋定尺设置为9米,筏板为双层双向布置,汇总计算后在翻样明细表里面很多下料长度都超过了9米,如何修改?是计算设置问题吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GFY2012中,钢筋定尺设置为9米,筏板为双层双向布置,汇总计算后在翻样明细表里面很多下料长度都超过了9米,如何修改?是计算设置问题吗? 这个不是计算设置的问题,主要原因如下: 软件计算时,要考虑接头所在位置符合规范,还要考虑错开采用模数,往往钢筋找不到合适位置断开时,软件就会放弃取模数,钢筋就会超长。超长钢筋都是用红色显示的,目的是提示用户手动去修改。
2012-12-12 12:34:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看