long 2013-12-05 17:34:33 | 云南省 安装算量GQI | 985查看 6回答
桥架配电缆问题
如果桥架是“口”字型安装,也就是两个配电箱之间的电缆可从两条线路走,选择起点后,电缆的路径沿远的方向走,施工中肯定从近的方向走,出现这种情况如何处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下载最新版本安装就没有这种情况了
2013-12-06 20:05:30
-
先按照图纸计算,如果有签证再按照实际计算。
2013-12-05 17:57:59
-
采用将桥架《打断》的方法,在较远那边的桥架,任意打断一处,再重新选择起点,就会改过来,走近的这边了。
2013-12-06 09:19:30
-
桥架是“口”字型安装在施工图中应该不会有这样的设计,应先弄清楚后再进行计算才对,桥架的电缆的布线不是施工说了算的,应该由设计定好才可以施工。
2013-12-08 18:15:30
-
2013-12-05 21:41:54
-
可以先把桥架远的一边向短裤一段
2013-12-05 23:52:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看