22****@qq.com 2012-12-27 11:29:14 | 浙江省 安装 | 4022查看 3回答
防排烟系统中的防火阀是否分70度和280的,如果有70的,70的装在哪个位置?或者参考哪些资料?
防排烟系统中的防火阀是否分70度和280的,如果有70的,70的装在哪个位置?或者参考哪些资料?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防火阀70度安装在通风管道上,平时开启,发生火灾关闭,连结关闭风机。280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常闭,发生火灾开启排烟,当温度达到280度,关闭连结关闭风机。二者温度不一样,安装位置和原理都不一样。
2012-12-27 13:22:54
-
防排烟系统中的防火阀是分70度和280的。70的装在哪个位置设计图纸上应该有具体位置。由设计根据工艺决定。
2012-12-27 13:10:54
-
是的 分两种类,一般用在穿墙和楼板处,防止火势蔓延。
2012-12-27 16:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看