小靴子 2012-12-27 16:32:15 | 江苏省 其他专业 | 803查看 2回答
脚手架计算问题
我这个项目,双层架空,中空,挑高客厅,比较多,涉及到脚手架的计算问题。如图,1层层高4米,2层层高3.2米,客厅为7.2米,中空部分为露台,从一层一直到屋顶贯通。我的问题是:1.客厅、中空部分砌筑脚手架和抹灰脚手架分别怎么计算?还是合并计算一次满堂架?2.套取哪个定额子目?问题补充:忘了说了,天棚不需要抹灰,还要套满堂架么?砌体实砌高度为层高减去梁高,没有超过3.6m,还可以套19-3?而且2层客厅上空部分,砌筑脚手架无法生根啊。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体脚手架按砌体实际高度套19-3定额子目,抹灰脚手架计算满堂脚手架,套8米以内基本层子目 没有超过3.6就不需要套19-3了,天棚不抹灰可以不考虑满堂脚手架的,但如果天棚需要刷涂,也要计算满堂脚手架的,只是需要考虑系数而已
2012-12-27 17:28:21
-
分别套两次,在措施费里面
2012-12-27 16:36:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看