本题通风管道中的0.21这个量是如何来的
某一风管规格为800×320总长度为10米,其中:弯头800×320长度为1.25米,异径管800×320/600×320长度为0.85米,对开多叶调节阀800×320一个,按风管计算规则计算此风管面积为 S=2.24×(10-0.85-0.21)+2.04×0.85=21.76㎡ 2.24=(0.8+0.32)*2 2.04=(0.8+0.32+0.6+0.32) 苦思0.21不知从何而来 求大神指教
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳某一风管规格为800×320总长度为10米,其中:弯头800×320长度为1.25米,异径管800×320/600×320长度为0.85米,对开多叶调节阀800×320一个,按风管计算规则计算此风管面积为 S=2.24×(10-0.85-0.21)+2.04×0.85=21.76㎡ 看这个式子,这个0.21应该是调节阀的长度。
2012-12-28 14:54:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看