张杰 2012-12-28 13:38:22 | 湖北省 其他专业 | 511查看 1回答
变截面的坠柱子
一柱子有600*900变成400*700,大柱子在本层结束!我发现它是直锚固上来的,按图集不是要向柱子内弯15D的弯钩吗!然后小柱子1.7LAE锚固进大柱子里的,后来我问翻样员,他只说了句方便施工!变截面大柱子真的可以直锚固吗况且更本不够直锚固!请问真的可以这样做吗?我去过好多地方都这样做的,请大师说说。大柱子变截面可以直锚固?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子变截面时,当变截面的尺寸与梁的高度比小于1/6时,可以不做12d的弯钩,其它情况都必须做12d的弯钩。上柱的纵筋下插长度不需要1.7laE,11G里值需要1.2laE就可以了。
2012-12-28 17:07:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看