• 说明中没有说明哪些地方需要拉结筋,清单中是否还要计算?

    总说明中没有说明填充墙与柱相交处需要设拉结筋,清单钢筋算量时是否还需要计算?而如果要计算的话,那么哪些填充墙墙都需要计算拉结筋,和墙的长度、高度有关吗?(若填充墙高墙太小,或者是长度太短)。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般在设计图纸中对砌体加固筋的说明是参照标准图集的,但对于框架,框剪及剪力墙结构的主体来说其填充与混凝土墙或柱的衔接均应设置拉结筋,墙体不分长短和高低,拉结筋的设置每50cm间隔设置,其他墙的 转角处 、T 字处 十字处和墙的 端点 处都必须设置拉筋,墙肢短的位置 也必须设置。砌体墙加筋一般 为每500 设置一道。对于墙体高度在50cm以内不设置拉结筋,拉结筋一般长度在1200mm以内,对于大于1200mm的设计会有专门说明或者该段墙体拉结筋全通设置,砌体墙 越高 需要的 砌体加筋 就越多。 如果是 通常加筋,砌体墙越长相应的钢筋也就越长,工程量就越多

    2013-12-10 14:46:47 

  • 其他墙的 转角处 、T 字处 十字处和墙的 端点 处都必须设置拉筋,墙肢短的位置 也必须设置。砌体墙加筋一般 为每500 设置一道。

    砌体墙 越高 需要的 砌体加筋 就越多。 如果是 通常加筋,砌体墙越长相应的钢筋也就越长,工程量就越多。

    2013-12-10 12:02:45 

  • 说明中只是说明设计做法与图集不一样的地方,其他的都是按图集里的规定去计算的,砌体加筋在结构图集里有详细的做法和说明,图纸说明中没有说明,在计算钢筋工程量时也是要单独计算工程量,因为图纸说明里会选择相应的图集

    2013-12-10 12:19:12 

  • 墙高小于500的就不用设了,墙只有500,当然拉结筋锚入墙内也只有500。设计没有说明也要按规范要求计算,可以查看GB50011-2010抗震设计规范、11G329-2建筑物抗震图集(它是多层或底部框架砌体房屋的,但设计通常无论是什么结构,砌体都按此图集)、也可以查相应的抗震构造的其它图集。前两个截图是抗震设计规范中的。

    总说明

    算量

     

    答疑解惑

    2013-12-10 14:03:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map