we****@163.com 2012-12-30 00:20:25 | 广西壮族自治区 其他专业 | 9966查看 4回答
框架梁锚入剪力墙的锚固长度
03g101第54页有KL的经典锚固构造,但是工程上剪力墙结构上的KL是锚固在砼墙的, 这时锚固长度在如何考虑,我想问剪力墙当支座,那旁边有连梁,剪力墙在LL和KL充当中支座,要满足Lae和0.5hc+5d的考虑范畴?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙在LL和KL可以充当支座,要满足Lae和0.5hc+5d的范畴。
2012-12-30 07:15:12
-
框架梁要满足≥laE且≥0.5hc+5d,连梁只要满足≥laE且≥600就行了。
2012-12-30 07:41:41
-
03g101第54页有KL的经典锚固构造,但是工程上剪力墙结构上的KL是锚固在砼墙的, 这时锚固长度在如何考虑,我想问剪力墙当支座,那旁边有连梁,剪力墙在LL和KL充当中支座,要满足Lae和0.5hc+5d的考虑范畴? 砼墙在端部有暗柱,框架梁在端部的直锚是按0。5hc+5d且大于等于Lae而连梁是按大于等于Lae且大于600就可以,两个锚固长度是不一样的。
2012-12-30 08:17:54
-
祥设计总说明或参见设计说明中标注的图集
2012-12-30 09:02:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看