hongli198807 2012-12-30 10:37:45 | 北京市 安装 | 749查看 10回答
电气安装问题,求解
1、开关插座安装中,全部墙内开槽,预留底盒,这个报价怎么考虑? 2、荧光灯(吊杆安装),底托超高,其他不超过,怎么考虑? 3、等电位接地线采用BV-10mm2,每1米加工2个线鼻子,这个是直接考虑穿线还是按处算?套什么子目(北京)
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、开关插座安装中,全部墙内开槽,有理由即允许计算的话,套修缮定额电气中相应的剔槽、剔洞子目。 2、灯具安装,以灯具的附着物(即底托的高度也就是顶板的高度)计算超高。 3、按延长米计算电线的长度,套管内穿线子目和压接铜端子定额子目。
2013-01-04 12:45:31
-
考虑墙体剃槽剔洞费用 考虑超高安装费用 按管中穿线和接地端子定额
2012-12-30 10:43:34
-
1、个人觉得应该属于暗敷管的范围,理论上应该是在土建制模时候管就应该敷设到位,看是因为什么原因了,如果是施工方自己的原因,可不考虑其他费用,如果是因为业主原因造成,可考虑重新开槽的费用,建议做人工签证。 2、应该考虑超高费用,因为你的施工范围是在底托上 3、建议按处算 以上是我的理解,仅供参考
2012-12-30 10:51:25
-
1,定额里面有轻体割槽的子目 2,按超高考虑 3,你可也计算1米的穿线和两个端子
2012-12-30 11:14:59
-
1.北京2005修缮定额有墙体剔槽子目,你看一看用哪个适合你这个工程; 2.吊杆安装日光灯,底托超过具体没有尺寸,我记得貌似5m开始记超过费,另外配管及穿线貌似也要增加的; 3.局部等电位怎么穿BVR10mm2的导线?不理解,应计算管内穿线长度(如果你是这么施工的并且不要忘记两端余量)及两端压接端子的
2012-12-30 12:29:08
-
1、开关插座安装中,全部墙内开槽,预留底盒,这个报价需要量考虑墙上开沟槽、电线管敷设、接线盒安装等到定额。 2、荧光灯(吊杆安装),底托超高,其他不超过,超高部分考虑超高费。 3、等电位接地线采用BV-10mm2,每1米加工2个线鼻子,这个是直接考虑接地铜绞线敷设和压铜接线端子定额。
2012-12-30 14:50:34
-
1、开关插座安装中,全部墙内开槽,预留底盒,这个报价剔槽套05修缮定额电气里的辅助项目剔沟槽定额子目,开关插座底盒套01建设定额电气里的接线盒和开关盒按照定额子目。 2、荧光灯(吊杆安装),底托超高,其他不超过,灯具安装不用考虑超高。具体有定额解释说明。 3、等电位接地线采用BV-10mm2,每1米加工2个线鼻子,应该套管内穿线定额子目和焊压铜接线端子定额子目。
2012-12-31 08:33:03
-
1.根据现场实际情况,甲乙双方协商,分清剔槽是由于谁的责任造成的,看采用剔槽还是暗敷。 2.全部计算超高。 3.用穿线和压接铜端子定额子目。
2012-12-31 08:51:40
-
1、开关插座安装中,全部墙内开槽,预留底盒套修缮定额电气。 2、全部计算超高。 3、套管内穿线子目和压接铜端子定额子目。
2012-12-31 18:38:18
-
gfhnvghnjgyunfgkmhh
2012-12-31 20:04:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看