yuzhen3 2012-12-30 15:54:35 | 湖北省 安装 | 8129查看 6回答
电缆头计算---定额说的35mm2以下指的是哪些规格?
4mm2,6mm2,,10mm2,16mm2,25mm2,35mm2,以上几种规格的电缆,哪种规格的算电缆头?如果不算电缆头的时候要按什么算呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况是16平方以上的制作电缆头,10平方以下计算有无端子接线,但是否制作还是要看设计规定。5*4的是4平方,属于10平方以内,可以计取端子接线,但是如果设计要求制作电缆头,还是要计取的,按10以内的计取。
2012-12-31 13:04:49
-
4mm2,6mm2,,10mm2,16mm2,25mm2,35mm2,这些都是35平方以下的电缆。都是需要计算电缆头的。只是 10平方以下不计算接线端子。
2012-12-30 20:14:16
-
4mm2,6mm2,,10mm2,16mm2,25mm2,35mm2,以上几种规格的电缆都是35mm2以下。如果实际施工安装了电缆头就应该计算;实际没有安装就不能计算。没有安装电缆头可以套用无端子外部接线。
2012-12-31 06:29:48
-
一般电缆都考虑电缆头的制作安装,除非是临时性的,如临时水泵接电 35平方以下包含35平方以下的所有电缆,就像你列举的型号,都可以用35平方以下电缆头
2012-12-30 15:56:39
-
16-35mm2算电缆头,10mm2以下算焊接端子
2012-12-30 16:05:36
-
一般情况下10mm2以下算焊接端子,其余都算电缆头。
2012-12-31 07:51:52