Solace 2012-12-31 12:03:33 | 湖北省 其他专业 | 4088查看 3回答
管道直径超出定额范围
在实际施工要求中,卷制管道的直径是DN3200 但是在定额中最大的也就DN2400 请问这个要怎么处理啊,是不是又什么系数可以调整的啊 求详细解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳低压卷制管道的直径有DN3000的。 建议调整主材时,按DN3200的计算工程量来调整材料单价。 安装工程其他费用变化很小。
2012-12-31 14:52:22
-
只能套最大的。系数只能找甲方协商。
2012-12-31 12:08:04
-
可按工业管道中的钢板卷管制作DN3000定额套取
2013-01-03 11:43:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看