• 管道直径超出定额范围

    在实际施工要求中,卷制管道的直径是DN3200 但是在定额中最大的也就DN2400 请问这个要怎么处理啊,是不是又什么系数可以调整的啊 求详细解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    低压卷制管道的直径有DN3000的。 建议调整主材时,按DN3200的计算工程量来调整材料单价。 安装工程其他费用变化很小。

    2012-12-31 14:52:22 

  • 只能套最大的。系数只能找甲方协商。

    2012-12-31 12:08:04 

  • 可按工业管道中的钢板卷管制作DN3000定额套取

    2013-01-03 11:43:44 