-
92****@qq.com 2012-12-31 12:35:52 | 河北省 安装 | 1239查看 6回答
外部接线端子
用千赢官网首页登录入口计价软件套管内穿线定额时,会关联出下面图片的内容(前两个),与直接套第三个有什么区别?本人感觉成套配电箱安装已经包含6mm2以下的接线端子安装,无需再套前两个,但是不知道怎么解释,请大家解释一下,谢谢。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计要求6mm以下有接线端子的可套有端子外部接线,否则套无端子外部接线。 套配电箱安装定额中没有包含6mm2以下的接线端子安装,定额中的6mm2的接线端子是保护接地用的。
2013-01-01 15:20:24
-
如果电线没有接线端子就可用无端子外部接线,如果有端子与配电箱连接就用有端子外部接线,如果制作焊压接线端子就采用2-336
2012-12-31 13:04:47
-
关联的作用就是把相关联的子目放在一起,需要就可以勾选,不需要则不用勾选。这样不是快速高效嘛,不用再去翻找这些子目。
2012-12-31 13:28:32
-
这是定额中导线不同截面积规格时的导线端头接线的工程量计算分别立项的三个子目内容。 即: 1、导线截面积规格在6mm2及以下时的没有接线鼻子的执行无端子外部接线的子目; 2、导线截面积规格在6mm2及以下时的采用接线鼻子的执行有端子外部接线的子目; 3、导线截面积规格在10mm2以及以上时的导线端头接线,均执行相对应规格范围以内的‘铜导线压接铜接线端子’的子目。 在配电箱柜等电气设备安装定额子目内是没有包含导线端子接线的工作内容的,应该是根据设计中进入的不同导线规格进行据实计算并套项。
2012-12-31 14:20:53
-
同意老顽童的回答。
2012-12-31 18:35:34
-
用千赢官网首页登录入口计价软件套管内穿线定额时,会关联出下面图片的内容(前两个),与直接套第三个定额子目的区别是导线规格不同;2-327、329是6mm2内规格的导线,2-336是超过6mm2以上~16mm2之间的导线。
2013-01-01 06:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看