• 请教送配电调试如何算量套定额?

    帮施工单位做的预算给别人审计;请教具体算量与套定额的操作方法,尽量通俗易懂。 这图纸中有2个配电箱是有双切转换开关的(泵的配电箱)

    问题补充:送配电装置系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所提供的情况描述,应该是不存在送配电装置系统调试内容套项的。但有自动投入装置的调试内容。若所涉及的双电源配电箱的双投切换装置中安装施工过程中就行了据实调整试验的时候则应该套‘配用电源自投装置调试’的子目。假若是配电箱成套生产厂家配套供应时就行了调整试验并整定调试完毕,而施工安装单位并没有进行调整试验时则不得计算套项。

    2012-12-31 15:31:30 

  • 套1KV以下送电系统调试+双电源切换调试。

    2013-01-01 17:39:34 

  • 应该没有送配电装置系统调试,从施工方考虑2个配电箱有双切转换开关的应该套定额的。

    2012-12-31 17:25:48 

  • 2个配电箱是有双切转换开关的(泵的配电箱)一个箱按二个系统算 装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。

    2013-01-01 15:05:48 

其他类似问题 查看更多