92****@qq.com 2013-01-01 19:12:50 | 河北省 安装 | 5264查看 11回答
什么是外部接线
电气工程 管内穿线2.5mm2 会关联出 有端子外部接线子目和无端子外部接线。个人感觉不需要再套这两个定额中的一个,但是没有理论依据。刚看到一个回答说外部接线就是没有端子板的接线,所以我觉得成套配电箱安装不存在外部接线,如果套了成套配电箱定额,6mm2及以下的电线是不需要套有/无端子外部接线的。 这样说对吗 ?请大家各抒己见,多多赐教。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气安装定额中的外部接线定额子目是指配电箱外进入箱内的回路接到配电箱线孔、端子排的接线。分有端子外部接线子目和无端子外部接线,如果配电箱是接线插口;电线剥离绝缘层后直接插入接线孔拧紧螺丝即可,如果配电箱是压线端子就需要在电线端部压接或焊接接线端子。定额计价时需要再套这两个定额中的一个。刚看到一个回答说外部接线就是没有端子板的接线,是错误的;无端子外部接线的无端子是指接入配电箱的电线没有端子,不是说配电箱没有端子板。成套配电箱安装不存在外部接线,但电线接入配电箱需要外部接线。如果套用了成套配电箱定额,6mm2及以下的电线是需要套有/无端子外部接线的。 外部接线是配电箱端子板、开关上的接线,保护器上的配电箱内部接线已经包含在配电箱安装子目中了。也就是说,保护器外部和照明回路火线、零线的端子应该再计算出来(有端子就套有端子外部接线子目,没有端子就套无端子外部接线子目)。
2013-01-02 06:26:09
-
也就是接线不需要考虑制作端子,无需单独制作,直接将线压在配电箱的螺丝上
2013-01-01 19:33:11
-
支持楼上 、、、
2013-01-01 20:25:29
-
部接线就是配电箱、柜以外来的线叫外部接线 有端子外部接线和无端子外部接线的区别就接线的端头上是否有端子。一般电气6mm2以下的接线不需要接线端子。而计算机系统的接线‘则需要带接线端子的。
2013-01-01 20:40:50
-
建议电缆套的定额是电缆头制作
2013-01-01 19:47:17
-
大家回答得很好
2013-01-03 11:22:15
-
朋友你好,所谓的内部接线还是外部接线,是针对配电箱等之类的箱体接线而言,一般箱体内部接线定额已经包含了一些小规格的,所以不要单独套,对于大于10平的一般采取有端子接线,定额另外套。
2013-01-01 19:52:35
-
同意各位师傅的意见。
2013-01-02 10:43:36
-
首先仔细查阅配电箱安装定额相关子目内的工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地。因此并没有包含由外部进入配电箱导线的端头接线或者有端子接线(所说的有端子,并不是端子板,而是导线端子即线鼻子)。 因此的穿线,配线工程中的导线进入配电箱的导线端头接线,在定额之中即6mm2以内的导线有:无端子外部接线和有端子外部接线的子目套项。也就是说6mm2以内导线端头直接剥离绝缘不采用线鼻子时即套无端子外部接线的子目,若采用线鼻子时则套用有端子外部接线的子目。 而对于10mm2及以上截面积规格的导线端头的接线,则是套相对应规格范围内的压铜接线端子的相关定额子目。
2013-01-02 13:05:38
-
有端子和无端子外部接线是进入、引出配电箱(柜)的连接方式。根据规格和连接方式套相应子目。
2013-01-02 13:58:37
-
你好: 支持楼上的说法,很明确。
2013-01-02 19:59:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看