10****@qq.com 2013-01-03 11:41:53 | 河北省 云翻样 | 578查看 4回答
梁的钢筋问题
如图kl24 在属性中定义时是没有下部通长筋吗???只有下部钢筋2c22+2c20???? 还有上部通长筋 输入2c16+(2c12) 原位标注中 上部钢筋 跨中钢筋显示2c12 请问2c12是跨中钢筋吗????
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、在梁的属性里输入的信息都是集中标注里的信息,集中标注里没有下部通长筋的信息就不输入,在原位标注的时候输入下部钢筋的信息。 2、(2C12)在属性里已经定义了,在梁平法表格里的上部跨中钢筋里显示,(2C12)是架立筋也就是跨中筋,只不过它与支座筋的搭接长度是150,而跨中筋与支座筋的搭接长度按llE计算。
2013-01-03 13:51:18
-
原位标注(在梁的下部位)标注有2C22+2C20就是梁的下部钢筋。
2013-01-03 11:47:39
-
第一个问题你说的那个,梁下方标示的就是梁的下部通长钢筋,
2013-01-03 12:44:41
-
你好、梁下部钢筋一般都在支座锚固,2c22+2c20就是下部钢筋,注意下部钢筋没有通长筋的概念,2c12是架立筋,不是跨中
2013-01-03 11:57:02