16****@qq.com 2013-01-03 11:56:03 | 湖南省 云翻样 | 2154查看 3回答
剪力墙垂直钢筋
剪力墙墙身垂直钢筋:墙实际高度-本层露出长度-节点高+锚固 我想问下 为什么要减掉本层露出长度和节点高? 不是加上吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙墙身垂直钢筋:墙实际高度-本层露出长度-节点高+锚固 ,从这个公式可以看出剪力墙垂直筋是采用的机械连接或电渣压力焊,而不是绑扎搭接;另外剪力墙顶部应该有框架梁,垂直筋是锚固在框架梁里的。 这样的话剪力墙垂直筋的长度就是要减去下层垂直筋伸入本层的长度即“本层露出长度”,节点高就是剪力墙顶面框架梁的高度,锚固是从框架梁底开始计算的。
2013-01-03 13:44:34
-
该层就是 顶层了,所以要减去下面层露出的长度。
2013-01-03 12:13:24
-
因为这个涉及到钢筋的连接构造,你可以看看11G101-1关于柱、墙竖向钢筋的连接构造,每层楼从嵌固部位起Max(500;Hc;1/6H)范围内不允许连接,所以要减去这一段,每层楼都一样,
2013-01-03 12:42:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看