yi****@163.com 2013-01-03 19:49:51 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1705查看 2回答
砌体通长筋,拉筋与构造柱问题。
1设计说明中的2A6@500砌体拉筋全长贯通是砌体通长筋吗? 2设计说明没有要求砌体相交处设构造柱,平面图中有构造柱标注,是否还需要另外生成构造柱? 3设计说明中没有要求设门包柱,是否需要增设包柱? 4什么情况下需要在门,窗两侧设构造柱或者包柱?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1设计说明中的2A6@500砌体拉筋全长贯通是砌体通长筋吗? 回答:是的。 2设计说明没有要求砌体相交处设构造柱,平面图中有构造柱标注,是否还需要另外生成构造柱? 回答:按规范是应该设置的。“十”、“T"、"L"相交,都应该设置。墙长大于4m的也应该设置。ok? 3设计说明中没有要求设门包柱,是否需要增设包柱? 回答:外墙应该设置抱框柱,内墙设置芯柱即可。 4什么情况下需要在门,窗两侧设构造柱或者包柱? 回答:正常都要设置,包括垭口。尤其是空心砌块。
2013-01-03 20:45:45
-
你好: 1设计说明中的2A6@500砌体拉筋全长贯通是砌体通长筋吗? 这种通长情况在砌体墙 中输入即可,如图 2设计说明没有要求砌体相交处设构造柱,平面图中有构造柱标注,是否还需要另外生成构造柱? 需要生成构造柱的,因为平面图上给定构造柱,而 设计说明只是补充作用,所以要绘制。 3设计说明中没有要求设门包柱,是否需要增设包柱?什么情况下需要在门,窗两侧设构造柱或者包柱? 一般是在门窗框距离框柱或砼墙小于200的时候设置包柱。
2013-01-03 19:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看