xiaozi 2013-01-03 22:11:35 | 河北省 安装 | 660查看 4回答
如何套定额
1.电缆型号为H-JV-5*16的,我在套定额是套电缆时截面是看15还是90,如果是N-JV-3*50+1*16的套电缆定额时截面积是多少 2.电气工程只套地下部分在奔腾计价时有建筑层数和计算计算脚手架也有建筑层数,如果只有地下一层我的层数是鞋一还是不用写层数
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看 电缆就看*多少那个数就好
2013-01-04 13:06:51
-
1.电缆型号为H-JV-5*16的,我在套定额是套电缆时截面是看15还是90,如果是N-JV-3*50+1*16的套电缆定额时截面积是多少?H-JV-5*16的截面按16mm2,N-JV-3*50+1*16的截面按50mm2,按最大截面单芯的截面套相应子目。 2.电气工程只套地下部分在奔腾计价时有建筑层数和计算计算脚手架也有建筑层数,如果只有地下一层我的层数是鞋一还是不用写层数。安装工程的脚手架不是按面积计算的,也不分层数,因此那些信息都不重要,在安装费用勾选就可以了。
2013-01-03 23:17:02
-
1.电缆型号为H-JV-5*16的,在套定额是套电缆时截面是套用是35内电缆安装定额子目,如果是N-JV-3*50+1*16的套电缆定额时截面积是120内电缆安装定额子目。2.电气工程只套地下部分在奔腾计价时有建筑层数和计算计算脚手架也有建筑层数,如果只有地下一层不用写层数即可。
2013-01-04 06:10:47
-
1.电缆型号应该为NH-YJV-5*16的,在套定额是套电缆时截面是套35平方以下。如果是NH-YJV-3*50+1*16的套电缆定额时套120平方以下截面电缆。 2.电气工程只套地下部分在奔腾计价时有建筑层数和计算计算脚手架也有建筑层数,如果只有地下一层层数是不用写的。
2013-01-04 09:15:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看