酸爱 2013-01-04 08:35:23 | 浙江省 其他专业 | 3248查看 4回答
PC管桩桩芯混凝土和基础阀板混凝土可以同时浇筑吗
PC管桩桩芯混凝土和基础阀板混凝土可以同时浇筑吗,桩芯混凝土强度等级是多少,怎么确定,哪个规范里可以查到
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,详见GB 13476-2009 先张法预应力混凝土管桩 PC管桩桩芯混凝土和基础阀板混凝土可以同时浇筑。
2013-01-04 08:45:59
-
支持楼上 。。。。
2013-01-04 15:13:27
-
先和设计人员沟通一下,如设计无要求可以参照施工规范进行施工。
2013-01-04 09:20:34
-
有相关的图集,图集中都告诉桩芯怎么填等工序,03SG409
2013-01-04 09:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看