一二三 2013-01-04 13:18:10 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 537查看 5回答
我画的现浇板怎么不对啊
改梁标注后现浇板就陈这样子了问题补充:梁的起点标高和终点标高都是同层顶标高。。但是图纸上的原位标注这2个梁都降低标高(-0.2),我标注后就成这个样子了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你因该把板的标高降下来,你这块板是不是在厨卫那个地方,应该是降低的,如果你不降低的话,就会引起板筋无法正确的识别支座,板筋就不能形成在梁内锚固la。
2013-01-04 13:58:02
-
这是无意中把标高浓错了,你查看一下,把梁的顶标高和板的顶标高,都定义为【层顶标高】。
2013-01-04 13:22:09
-
改梁标注后现浇板就陈这样子了【不是现浇板不对,是这个梁的标高不对,你看柱标高同板的标高】
2013-01-04 13:25:51
-
检查一下梁属性里的梁的起点和终点标高是不是层顶标高。
2013-01-04 13:20:21
-
标高不对 梁的顶标高你修改了吧
2013-01-04 13:20:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看