楼层设置时,这个该怎么办,新手求救
桩顶标高是-2.45,上面有0.8米的承台梁,在建施途中一到三层的层高标注都是4.2米,是不是下图(图纸上的结构标高),我是做毕业设计的,做这套图纸的预算,同学给找的图纸,也没干过这工程,也不知道图纸哪里有错误,感觉这地方不对。求高手帮助,他首层板平法施工图中给了这样一句话《板顶标高除注明外均为4.17米》。如果有错,给出正解,最好附楼层设置图。谢谢,给好评
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是说建筑图里标高是4.2m,结构图里标高时4.17m,那么这个30就是你的建筑做法,在图形算量可以这么输入,但在钢筋算量里就得输入4.17,其实层高是不变的。
2013-01-04 21:32:13
-
你把首层的底标高设置为-0.03 然后层高为4.2米就可以了。-0.03是建筑地面的做法。以此类推。
2013-01-04 22:38:05
-
1、在建施图中一到三层的层高标注都是4.2米,层高不管在结构还是建筑上都是不变的,而结构楼层表里1、2层的层高是4.2,3层的层高却是2.8米,这个是不相吻合的。 2、首层板平法施工图中给了这样一句话《板顶标高除注明外均为4.17米》。你没有表述清楚,这个如果是建筑图中的说明就是对的,说明建筑做法是20mm,结构标高就是4.15米跟结构楼层表是吻合的;如果该说明是结构图上的说明就有问题了,一般结构图上有未注明板顶标高为多少都是指层顶标高,而4.17米不是一层的层顶标高。 3、基顶标高不对,一层顶标高是4.15,层高是4.2,因此没有地下室的情况下,基础顶标高应该是-0.05,而“桩顶标高是-2.45,上面有0.8米的承台梁”如果承台梁上面没有基础联系梁的话,那基础顶标高就应该是承台梁面标高,与-0.05不相吻合。
2013-01-04 22:57:42
-
一层顶板标高4.15米应该为4.17米网上按层高以此类推。三层标注尺寸2800与说明明显有误,应为4200.
2013-01-05 09:26:57
-
上图标高是顶标高,这个6.2不知是啥意思,软件显示是底标高,按照文字说明定义了楼层设置
2013-01-05 09:43:39
-
这里面有一个误区,就是首层标高设置问题,如果装修厚度为50mm,这个图纸的楼层表就是对的,说明里的首层板4.17应该为4.15;如果为装修厚度为30mm,这个图纸的楼层表就是错的,结构楼层表里的首层板4.15应该为4.17,其它以此累计各层标高。
2013-01-05 09:50:32
-
桩顶标高是-2.45,上面有0.8米的承台梁,在建施途中一到三层的层高标注都是4.2米,是不是下图(图纸上的结构标高),我是做毕业设计的,做这套图纸的预算,同学给找的图纸,也没干过这工程,也不知道图纸哪里有错误,感觉这地方不对。求高手帮助,他首层板平法施工图中给了这样一句话《板顶标高除注明外均为4.17米》。如果有错,给出正解,最好附楼层设置图 截图中的楼层的标高是正确,平法施工图中说明了,板顶标高除注明外均4。17米,一层中注明了4。15米,就是说除一层外,其他层为4。17米,它是结构标高,建筑标高为4。2米。(在结构图中,你从下层的顶板到上层的顶板高度是4。2米的,这和建筑图中是对应的,建筑图中的标高4。2米和结构图中的4。17米相差了30MM,是在结构完成后,楼地面的工程做法的厚度,如水泥砂浆地面30厚,加上结构标高,就是建筑高度。)在软件中的楼层设置中,从桩顶设置,基础层为-2。45米,首层底标高可以是正负零,也可以按结构图中负几公分,然后按结构图中的标高来定义楼层,如果是按正零定义首先层的底标高,你就可以按楼层表中的标高输入就可以,如果是按负几公分定义的,你应把表中建筑标高减去做法厚度输入,保证结构和建筑标高对应即可。)
2013-01-05 10:54:06
-
从专业角度考虑没有基础层一说,只是软件为了好设置楼层标高,特意设置了基础层这么一个楼层名称,因为一般情况下基础的标高有多个变化,不是所有的基础构件在同一个标高,所以软件在设置基础层标高时建议设置成大部分一样的基础标高,有个别标高不一样的手动修改,您给的楼层标高要结合实际施工图纸定义层高,因为个别构件的标高会有变化,所以请您认真查看图纸标高,在钢筋软件中主要查看结构施工图就可以了,在图形软件查看建筑施工图纸即可,结构图纸与建筑图纸差个楼地面工程。
2013-01-05 09:59:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看