qj****@163.com 2013-01-04 23:17:01 | 四川省 其他专业 | 397查看 2回答
框剪结构约束构件箍筋应怎样安装
如图所示箍筋如何布置,其。中的“(内)”是否表示为三级钢12为外箍,三级钢10是内箍和拉筋;或外墙同号构件为三级钢12(包括拉筋,内墙同号构件箍筋为三级10。那种安装方式?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳+号前面的表示外箍,+号后面的表示内箍(包括拉钩)。
2013-01-05 08:08:30
-
输入基本信息后可以在界面编辑里面详细编辑钢筋
2013-01-04 23:44:30
-
在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 箍筋加密可以计算吗 预埋的钢筋具体是怎么取值的
-
框剪结构,,,10层,,,现在要估算内墙抹灰量和墙体除剪力墙之外的砖用量,,,请问这两种应怎么算,, 手算哈,,,软件还没建构件的
-
是框剪结构的,将CAD中的墙平面布置图导入钢筋抽样中应怎样处理,具体操作步骤?是将柱和墙分开?读取墙厚的操作方法?墙柱大样图要怎样导入?谢谢!帮帮忙!
-
约束边缘构件竖向钢筋搭接区箍筋按新图集70是要加密的,我们这里是非抗震剪力墙结构的构造边缘构件,GBZ,其竖向钢筋搭接区是否要加密?有何依据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看