怪味世界 2013-01-07 13:59:14 | 四川省 其他专业 | 1966查看 8回答
通长筋,支座负筋都存在,纵向钢筋搭接接头面积百分率如何计算
例如 1,一跨梁集中标注是2C14的通长筋,两边支座原位标注都是4C25的钢筋,我理解是中间两根支座负筋在ln/3的作用为止。两角的通长筋在ln/3搭接,此时的搭接接头面积百分率是100%?然后修正系数就取1.6? 2,如果改为集中标注为2C25+2C14,两边支座原位标注还是4C25,14的钢筋还是在ln/3出搭接,此时的搭接接头面积百分率就是50%了?,然后修正系数就取1.4?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,一跨梁集中标注是2C14的通长筋,两边支座原位标注都是4C25的钢筋,我理解是中间两根支座负筋在ln/3的作用为止。两角的通长筋在ln/3搭接,此时的搭接接头面积百分率是100%?然后修正系数就取1.6? 这个理解是对的。 2,如果改为集中标注为2C25+2C14,两边支座原位标注还是4C25,14的钢筋还是在ln/3出搭接,此时的搭接接头面积百分率就是50%了?,然后修正系数就取1.4? 这个就不对了,此时集中标注里的2C25是角筋,2C14是中间的2根纵筋,与2根支座筋C25搭接,其搭接接头面积百分率也是100%,而不是50%,因此修正系数也要取1.6. 3,搭接长度都是按小直径的钢筋取值,即按直径14的计算。
2013-01-07 14:15:03
-
木子的回复很具体到位也很精辟使我们后来者无话回复,建议采纳。
2013-01-11 11:06:28
-
通长筋,支座负筋都存在,纵向钢筋搭接接头面积百分率如何计算 通长筋支座负筋都存在,纵向钢筋搭接接头面积百分率是分别各自按各自的百分率计算的。 例如1,一跨梁集中标注是2C14的通长筋,两边支座原位标注都是4C25的钢筋,中间两根支座负筋在ln/3的作用为止,按头率为50%,修正系数为1。4,两角的通长筋在ln/3搭接,此时的搭接接头面积百分率是100%?然后修正系数就取1.6。 2,如果改为集中标注为2C25+2C14,两边支座原位标注还是4C25,14的钢筋还是在ln/3出搭接,此时的搭接接头面积百分率就是50%,然后修正系数就取1.4。
2013-01-07 19:07:32
-
实际施工中这种情况并不多见,我个人理解可能是设计人员大意造成,最好是请示设计人再作决定。如果是多跨梁这种情况是可以存在的。因为通长筋在此跨中必须是贯通的,不能与其他钢筋搭接。
2013-01-08 17:29:27
-
同意木子的回答。
2013-01-09 20:51:21
-
根据11G101第55页说明有,接头百分率是相对整个截面,以上理解都有问题吧,接头百分率是相对所有受力钢筋。所以还和下部受力筋相关。若下面有2根,则都为50%。
2013-01-10 00:07:26
-
梁钢筋怎么可能有100%的搭接呢?
2013-01-10 08:54:45
-
平法图集上有
2013-01-10 23:55:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看