千赢官网首页登录入口0802 2013-01-07 14:45:54 | 山东省 安装 | 6193查看 8回答
电缆敷设按定额乘以系数1.3
定额计算规则五芯电力电缆敷设按定额乘以系数1.3,是不是只有相同截面的才乘以1.3,比如YJV-5*16,不是相同截面的就不乘以1.3,比如YJV-4*95+1*50.
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额计算规则五芯电力电缆敷设按定额乘以系数1.3,是不是只有相同截面的才乘以1.3,比如YJV-5*16,不是相同截面的就不乘以1.3,比如YJV-4*95+1*50 不是的,是按芯数计算的,不是按截面积计算的。你上面两个都需要乘上1.3的系数的
2013-01-07 14:48:54
-
定额按3芯的,你5芯就要换算了
2013-01-07 15:08:44
-
电缆敷设是按芯数决定的……
2013-01-07 16:07:14
-
定额规定是按3芯(包括3芯连地)的,像5芯的电力电缆项目均要给定额*1.3,和其截面无关。
2013-01-07 16:04:39
-
山东省消耗量定额的交底资料规定,定额编制按三芯考虑,如果是五芯电缆就要考虑人工系数1.3,这里的五芯,并没有说明同截面,如YJV4*25+1*16,也要按五芯考虑
2013-01-08 08:07:25
-
定额计算规则五芯电力电缆敷设按定额乘以系数1.3,不是只有相同截面的才乘以1.3,只要是五芯的就可以乘以1.3,比如YJV-4*95+1*50.
2013-01-08 10:03:05
-
同意楼上师傅的说法,
2013-01-08 20:37:58
-
只要是5芯就*1.3
2014-03-01 23:01:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看