青梅煮酒 2013-01-08 00:09:17 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1908查看 2回答
当支座两边梁宽不同时,软件计算哪出问题了
中间支座两边梁分别为200*350、250*700,我理解上部通长筋应该是一个通长,一根在中间支座处断开锚固,可是软件中没有断开,而是弯了一下又通长了,求解。怎么让其在中间断开锚固在柱内?问题补充:没人回答了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这两道梁必须分别进行绘制、输入钢筋信息即可。
2013-01-08 08:16:00
-
软件默认的梁支座两侧的宽度差与支座宽的比小于1/6时纵筋是连续通过的。 截图中支座宽450,梁支座两侧的宽度差是50,50/450小于1/6,因此软件计算的结果是上部钢筋连续通过。 该计算规则是默认的,软件没有设置是否连续通过的选择项,因此目前还无法设置在支座断开锚固。只有当梁支座两侧的宽度差与支座宽的比大于1/6时,纵筋才是断开锚固的。
2013-01-08 08:23:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看