tom 2013-01-08 14:05:36 | 湖北省 安装 | 2219查看 8回答
关于防雷接地
图一:打进去那根扁铁是用来干什么的?套哪个定额? 图二:这个应该是用来连接柱子和地梁的主筋2根, 套哪个定额?问题补充:图一是否套:C2-1029接地极(板)制作、安装角钢接地极普通土 图二是否套:C2-1084避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接 (湖北定额)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图一是可以套:C2-1029接地极(板)制作、安装角钢接地极普通土。 图二是可以套:C2-1084避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接。
2013-01-11 05:56:52
-
图一:打进去那根扁铁是接地极,套安装定额电气分册定额。 图二:这个应该是用来连接柱子和地梁的主筋2根, 套接地体连接子目。
2013-01-08 14:13:25
-
图一套断接卡子 图二套引下线
2013-01-08 14:13:53
-
1、打下去的应该是镀锌角钢,作为接地体,一般3根为一组,用镀锌扁钢把接地角钢之间进行连接,定额子目套接地体安装子目。 2、用来连接柱子和地梁的2根主筋,套利用柱内钢筋做接地线子目。 3、从图上看好像施工不是太规范
2013-01-08 14:20:06
-
图一:打进去那根扁铁是用来做接地极的,套接地极制安定额 图二:这个应该是用来连接柱子和地梁的主筋2根, 套避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接定额
2013-01-08 14:15:24
-
一般基础接地都是利用建筑桩筋作垂直接地体,地梁钢筋作为水平接地体,无地粱处就要用镀锌扁钢连接,柱子钢筋作为防雷引下线,接地线浇筑在混凝土里面的就不必要用镀锌材料了,镀锌的目的是防腐,但直接埋在土壤里的就必须用镀锌材料了。 还要考虑人工接地体预留、电气设备接地、等电位、电梯接地、管道接地等等这些都要引出来做引出连板备用。 接地施工全部采用焊接,要搭接焊,搭接长度要求:圆钢搭接长度要大于圆钢直径的6倍,且两面焊接;扁钢搭接长度要大于扁钢宽度的2倍,具3面焊接,埋在土壤里的焊接点要作防腐处理。 从截面来说,只要满足其泄放电流的热稳定性能都可以,但从防雷引下线的选材上来说,选择圆钢的目的是为了防止尖端放电,所以我们一般都不选择有边角的扁钢作为接地引下线,埋在土里的用圆钢和扁钢没多大区别,只不过在同截面的情况下,当然扁钢与土壤的接触面积大些,相对散流面积大些,施工也要方便些,从性价比上来看,我们都愿意使用扁钢,至于防腐的问题,可以采取镀锌、防腐漆处理,要知道,一般钢管的镀锌厚度是比不上扁钢的,所以真的要看使用年限,镀锌扁钢也不差的。 定额的话,套取“避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下”
2013-01-08 14:19:45
-
图一:应该就是C2-1029接地极(板)制作、安装角钢接地极普通土 图二:就是利用柱内钢筋下引线!
2013-01-08 17:03:05
-
图一应为防雷角钢人工接地极,套用防雷接地极子目。 图二应为桩承台与桩之间的接地跨接线,应套跨接线子目。
2013-01-08 15:52:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看