qirui0322 2013-01-09 10:28:39 | 北京市 安装 | 8283查看 6回答
消防电中什么情况下设置金属软管?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非吊杆式的吊装灯具、风机、电动阀、水泵、电动门电机、卷帘门电机、从顶棚进出桥架的线等要设置金属软管。
2013-01-09 10:36:51
-
同意上述观点
2013-01-09 15:14:35
-
消防电中如果穿线管暗敷设在楼板内,而建筑内需要吊顶,那么从楼顶板接线盒到安装在吊顶后棚下的感烟探测器、感温探测器等的连接需要加金属软管连接。如果设计要求需要刷防火涂料,还要计取这部分费用。
2013-01-09 15:16:31
-
1,探测器元件与预埋管出口处,2探测器元件与明敷设的镀锌钢管连接处,3分线盒到探测元件时,更多情况是根据现场施工条件决定
2013-01-09 21:40:21
-
在吊顶内安装的感烟探测器、感温探测器等的连接需要加金属软管,模块与设备连接(如模块与水流、防火阀等的连接)需要加金属软管
2013-01-10 09:47:19
-
吊顶的话有需要,还有消火栓箱里连接消火栓按钮的地方。
2013-01-15 09:18:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看